梦之缘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1941 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2011-07-16
最后登录: 2024-05-11
查看梦之缘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-19 14:37
欧姆龙模拟量输入模块如何与二线制压力传感器连接。模块的A+ A- 与传感器的+极—极直接相连没有反应,传感器是不是要接电源,应该怎么连接,传感器是二线制(4MA-20MA)只有二条引线,请问各位大神,正确的接线方式,谢谢
c-yu
独狼天涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2007-11-20
最后登录: 2024-04-20
查看c-yu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-13 17:18
串接电源即可