wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-01
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-19 09:23
这个稳压二极管1N4745为何老烧坏,电路24小时长期通电,最多十天烧坏,最短期一个星期,连续烧坏好几次了,
谢谢你们的建议,我不能用变压器,只能用电容降压后整流出来,再稳压供设备用电
[ 此帖被wangfuwang在2014-12-19 11:32重新编辑 ]
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2553(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-05-17
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-19 12:02
1.此电路只适合小负载,建议工作电流在20ma内。
2.此电路元件选用不合理,1N4745功率1W,电流15ma,电容105太大,在220下电流有70ma,空载下肯定会烧1N4745。如果负载小可以减小电容。
3.最好的方法是加220/15V变压器,取消稳压管,改大电容。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。