我现在的设备,有气缸下压冲孔的那种。首先气缸吊在上面,用锁销锁住,但是时间长了,气缸会往下掉,导致锁销气缸拔不出来,请问大侠们,用PLC怎么来解决这个问题呢?
tinima
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-08-27
最后登录: 2016-04-18
查看tinima的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-22 15:56
换一个两位五通阀,带保持位,不过断气20多小时也是不行,保持位也会慢慢跑气但时间很慢,我们这用的大概20小时跑完