现在公司新招了一名负责安全的负责人,他提出我们的很多非标设备的电源开关都不符合国家安全设计要求。大部分设备都没装漏电开关,要求安全改善。设备上大部分都装的是空开而不是漏电开关,不符合国家安全规范设计。请问做电控设计的专家,哪些设备是需要安装漏电开关?设备三相功率不平衡时,在设计时要哪一种三相漏电开关?漏电流大小有啥设计选型要求?在哪些控制负载前段要装漏电开关?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
18911135826
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 101 点
下载积分: 491 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-12-08
最后登录: 2024-03-08
查看18911135826的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-11 21:58
你们那的安全员懂不懂电啊,不是所有的设备都需要安装漏电,地线一定要接,而且要可靠,装变频以及大功率的用电设备是不能装漏电的,一个空开加一个隔离开关就搞定,何必劳民伤财