zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-11 11:36
现在公司新招了一名负责安全的负责人,他提出我们的很多非标设备的电源开关都不符合国家安全设计要求。大部分设备都没装漏电开关,要求安全改善。设备上大部分都装的是空开而不是漏电开关,不符合国家安全规范设计。请问做电控设计的专家,哪些设备是需要安装漏电开关?设备三相功率不平衡时,在设计时要哪一种三相漏电开关?漏电流大小有啥设计选型要求?在哪些控制负载前段要装漏电开关?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
dusiyong168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 406 点
下载积分: 13787 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2010-08-16
最后登录: 2024-05-15
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-11 20:18
楼主这是在深圳吧。深圳安监办要求就是这样的。设备必须装漏电开关,而且大于一KW的设备还不能多台共用一个。
dusiyong168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 406 点
下载积分: 13787 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2010-08-16
最后登录: 2024-05-15
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-11 20:22
有变频器不一定都会跳闸的,我们公司的就没跳过。变频器有东元,有台达,还有其它牌子。不会说因为有变频器就老是跳闸的
dusiyong168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 406 点
下载积分: 13787 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2010-08-16
最后登录: 2024-05-15
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-12 19:54
引用
引用第25楼lipingsr于2014-12-12 14:28发表的  :
正泰的漏电开关,伺服一上电就跳

不是吧,我们用信捷1.5KW的伺服,厂里有21台,400w三菱的4台,都没跳过啊。漏电开关也是正泰的