厦门鹭客
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-02-17
最后登录: 2022-05-03
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-11 11:26
三菱通讯模块,FX3G-485-BD做RS485两线制的话,SDA和RDA短接后引出一根线接变频器485+,SDB和RDB短接后引出一根线接485-。这样接对吗
yechenlin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 929 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2014-08-04
最后登录: 2024-02-20
查看yechenlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-11 14:23
三菱通讯模块,FX3G-485-BD板与变频器通信要接4根线的啊