史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-08 09:26
[]变频器160/182KW,额定电流350A,熔断器也按2倍选取么?电压选多少?原配是2个熔断器并联的,型号看不起了,谢谢大家。


[attachment=129659]
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26119 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2014-08-11
最后登录: 2024-05-25
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-08 09:56
选500A熔断器试试,刚上电的时候电流较大,选小了就烧了。