小小国度
脚踏实地的干好每一件事
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 158 点
下载积分: 372 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2022-01-06
查看小小国度的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-30 20:09
昨天公司的冲床上面的PLC 出现怪现象:通电给PLC是正常的,如果在RUN的状态下(冲床没动作,没震动的状态)。。。。输入输出所以都信号都在闪烁。。。。。。一闪一闪的。我把它打到Sotp它输入的信号就正常了。也不会出现闪烁了。。。
翔科自动化
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 175 点
下载积分: 4386 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2012-02-20
最后登录: 2024-04-21
查看翔科自动化的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-06 16:06
应该是PLC的主板坏了