sznczj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2013-11-14
最后登录: 2018-03-26
查看sznczj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-26 16:55
比如说有一排输送机数量20台,现在在第二台位置人工检查出报废品后进行确认,如果下一个也是报废品再次进行确认。

现要求报废品经过剩下的18台输送机后在最后一台上能识别出来。

现在怎么通过PLC能简单、准确地知道最后一个是不是报废品


QQ1300290132
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 568 个
工控威望: 9584 点
下载积分: 862 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-06-01
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-03 21:38
如果是西门子200的可以使用SHRB 位移位寄存器指令很容易就可以解决
永远年轻
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 568 个
工控威望: 9584 点
下载积分: 862 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-06-01
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-03 21:40
如果是西门子200的可以使用SHRB 位移位寄存器指令很容易就可以解决,最多可以移动64位(左移或者右移)
永远年轻