楼主  发表于: 2014-11-25 09:05
请问 我单独用PLC发脉冲,不接脉冲接收线,我只想验证一下PLC的Y0 Y1是否在发脉冲以及我的程序是可以发脉冲的,那我写好程序送到PLC,这样可以看到灯亮么?、
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 326 个
工控威望: 1558 点
下载积分: 73531 分
在线时间: 985(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-05-29
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-25 11:35
可以看到,如果频率很高的话只看到灯是一直亮的,
如果把频率设置低的话可以看到闪烁的。