楼主  发表于: 2014-11-24 14:38
变频器接电机,接线都正确,但是电机反转,什么原因?变频器是FR-E700系列的,一台机的电机正转,另一台却反转了,什么情况呢?接通STF端子的
黄文仲
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 585 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2015-01-11
最后登录: 2015-07-19
查看黄文仲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-13 23:04
把反方向电机线换相就可以了