建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 3458 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-24 08:21
我公司的设备,干扰严重,一开机轴就乱跑,轴不乱跑,定位也会有误差。一百台差不多会有那么五六台出出这种情况,

后来我们把私服I/O线的,末端屏蔽网接地了,接头端的屏蔽网跟接头外壳焊接(安川),如果是松下的伺服我们就把末端屏蔽网接地了,接头端的屏蔽网跟接头外壳焊接再跟13针脚短接。

最后把所有的0V也接地了。

就这样各种尝试 发现这样干扰减少了,有的几乎没有干扰了。

请问各位这样是否合理?大家又是怎么接的呢?



因为我们一年能出上千台设备,总会有一些上面有问题。求支援~~~谢谢~~

静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 935 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 3255 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-05-18
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-24 08:44
用双绞屏蔽线,单端接地。0V接地。主要还是排布要合理。