楼主  发表于: 2014-11-19 23:00
问题是这样的,因为设备要增加东西,要改触模屏程序,屏是西门子TP177A的,读出来可以,但是不能修改,所以又问厂家要了一份原程序,改完屏程序后,写进屏内提示要OS更新,更新完程序也写进去了,但与PLC(S7-200 CPU226)通信  只能写,不能读.所有的值只能把值写到PLC中去,但写进去后又变为0,不能显示该值,输入设置没问题,谁遇到过这问题 .不知道是不是跟版本有关系?屏软件是WINCC FLIXIBLE 2008 SP4
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
wuwm_1974
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-03 15:14
屏里面对应的输入区域若选择为输入/输出,则你设置多少,PLC变为多少,显示的就是多少;
若仅选择为输入,则你设置多少,PLC是多少,但显示可能不变;
若仅选择为输出,则你不能设置,PLC是多少就显示多少。