楼主  发表于: 2014-11-19 11:23
在自动模式下,启动,PLC控制驱动器向左自动回零,我用回零指令ZRN,碰到外面接的回零信号X1,然后驱动器运行到零位。。问题是,如果我位置本来就在零位,怎么就知道我的位置在零位了???我要实现其它控制一定要确定我的位置在零位了,这个信号怎么获取呢?、我外接的X1回零信号实际是一个凹槽开关,当触碰到凹槽时给的信号X1,然后运行到凹槽里面。
会飞的怪兽
自信 自立 自强
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 663(小时)
注册时间: 2013-01-17
最后登录: 2024-06-11
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-19 13:52
在原点时可以先前进一小段距离,再执行回原点操作