现场设备改造,增加了工控机,准备使用WINCC开发界面;但是下位机是AB的不同系列PLC,有SLC500,COMPACTLOGIX, MICROLOGIX系列,这几种PLC都扩展出了以太网接口,连接到交换机, 不知道怎么操作他们实现与wincc数据交互?
打豆豆
欧姆龙-NJ系列 NX系列 NY系列,远程解密,西门子120
级别: VIP会员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 1451 个
工控威望: 3661 点
下载积分: 8448 分
在线时间: 1939(小时)
注册时间: 2006-12-20
最后登录: 2024-05-10
查看打豆豆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-17 12:10
要OPC       