jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-27
查看jr11的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-07 22:05
我用富士smart 400w的伺服加减速机驱动丝杆,丝杆螺距是4mm减速机是1/7,脉冲当量是0.1mm,脉冲方式是脉冲加方向,伺服编码器是20位的,根据计算得出齿轮比是917504 / 5
,伺服设置完后,位置死活不对,排除了机械问题,给富士上海打电话一个个叼的要死,跟汉奸没区别,那帮鸟人都说是齿轮比算错了!我真没法解释了。
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-27
查看jr11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-07 22:07
叫他们给算一下都说没时间,害得我搞了一下午也没好
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-27
查看jr11的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-07 22:52
应该是917504/5=183500
超范围了
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-27
查看jr11的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-07 22:52
    
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-27
查看jr11的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-07 22:56
40个脉冲伺服转7圈,有点夸张
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-27
查看jr11的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-13 10:05
        
    40*917504/5/7=1048576
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-27
查看jr11的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-15 22:08
都说5楼算的对!未必吧,有些人不算瞎说什么,呵呵
40个脉冲*电子齿轮比917504/5=7340032
7340032是伺服旋转7圈的脉冲数
73400032/7=1048576
以上请指教!!!
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-27
查看jr11的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-15 22:13
我现在就怀疑是比值超范围了,说明书上没有标注比值范围,我发帖是跟大家讨论这个问题,那些只知道挖苦人的砖头们,建议少拍砖了。