一个配电柜,里面就接有PLC模块,变压器,和直流电源。。。。主空开下来就在变压器和直流电源上了,然后用钳流表测主控开下的电流没有任何显示。。和解呢?
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 3265 点
下载积分: 7606 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-05-20
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-07 10:23
变压器和直流电源的静态电流很小。如果你用分辨率低的钳形表高档位去测,结果就会像你说的这样,尤其是市面上几十块钱一个的低端表。
如果你执意要做,不妨多绕几圈试试。