楼主  发表于: 2014-11-06 17:05
西门子S7-200程序段用启保停电路(用M继电器)启停设备,触摸屏上面启停按钮链接到PLC程序内的启动停止对应的M继电器位,工作一段时间后,触摸屏操作启停不了设备,只能重启一下PLC才恢复正常,我想请问各位大侠,这是怎么回事,万分感谢!
hawkpupil
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 108 点
下载积分: 610 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2010-07-18
最后登录: 2020-11-01
查看hawkpupil的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-12 14:06
监控PLC的时候,当你按下触摸屏上的停止按钮时,电路是断开的,当松开触摸屏的停止按钮时又吸合上了,启保停电路像失灵一样。