pitersky
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 599 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2014-09-23
最后登录: 2015-04-14
查看pitersky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-02 10:34
求教:一台橡胶脱硫机,共有6个电机,其中5个电机用变频器控制正反转及频率设定,有23个温控器,23个PT100,20个电感加热器,其中3个温控器用来检测料温的,现在需要在触摸屏上设定跟显示5个变频器跟20个温控器的参数(变频器的正反转,频率,温控器的设定温度),我该如何做,考虑到用MODBUS通讯,但这么多站点会不会延迟非常高,求各位指点迷津,感谢!
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2781 个
工控威望: 4407 点
下载积分: 207536 分
在线时间: 3119(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-06-01
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-02 10:46
应该说是不会有什么反应延迟的问题,因为你可以设置一个参数然后执行通讯写入,再说你修改参数的速度不可以快于通讯的速度,所以你放心使用不成问题!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1