使用手册说为确保安全请安装电磁接触器,但又说不要用接触器来启动或停止变频器,到底这个接触器接上去有什么用?
[attachment=127900]
alun11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6558 分
在线时间: 683(小时)
注册时间: 2012-02-23
最后登录: 2024-05-06
查看alun11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-01 15:38
我的理解还是安全相关:
  1、是紧急停止。
2、是与其它回路的安全联锁,相当于条件不满足我强电回路方便都不给变频器上电,这样更换安全。