首先  我有两台FX3G-24MPLC    一台有好的程序  一台不好, 我将好的程序读了出来,不过有黄色(论坛看到应该是程序有错误),将这个程序传到另外一台PLC的时候出现了E431错误  不知道什么原因,第一次灌程序,有高手指导一下吗



路过的高手说说看啊
[ 此帖被cl918rqf在2014-10-24 17:54重新编辑 ]
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1260(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-04-23
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-02 14:06
提示网络插板错误,是硬件问题了,检查参数,你会发现容量错误,CPU板坏了!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!