引用
引用楼主yixue25于2014-10-23 16:13发表的 FX2N-1PG控制伺服回转台(求教) :
FX2N-1PG控制伺服回转台,每给一次信号,单方向旋转72度,完成后等待下一个信号,再单方向旋转72度。。。一直重复下去。
请问该如何实现?读取DFROM k0 K26 D0 K1中的当前位置如果超出允许的范围(-2147483648到+2147483648)会怎么样?可以继续运行吗?
1,控制方式, 相对位置控制。
2,当前位置如果超出允许的范围(-2147483648到+2147483648)应该不可以继续发出脉冲,但是你可以可以自己做程序把 模块内的脉冲累积值清零,这个我试过是可以的。
我一般做程序,单向旋转的情况,动作完成我都会把脉冲累积值清零。