       请问QJ71C24N-R4并不支持MODBUS通讯协议,那么QJ71C24N-R4如何与支持MODBUS通讯协议的智能电表进行通讯呢?笔者第一次接触串行通信连接外围设备,望用过485通讯的朋友指点一下,万分感谢!
653577543
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1568 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-06-13
最后登录: 2023-03-07
查看653577543的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-07 11:16
谁说不支持MODBUS