liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2012-02-14
最后登录: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-20 08:46
当调用子程序的时候,发现当时间设置为0时候, [attachment=127380]T41时间上升沿却不能触发,这个是为什么,请高手指点?
技术在于积累,学习在于坚持。
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17726 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2024-01-19
查看sz518104的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-26 22:23
记住西门子200PLC在中断程序中是不能使用上升沿的啊,如果不是在中断程序是完全可以实现的上升沿的啊,其次,一般用步进顺序控制太复杂了,一般西门子200PLC步进顺序控制不用,就用触点比较、加时间就能完全解决、况且好用、编程也简单
楼主留言:
真诚感谢!