盛夏小狐
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 745 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2014-07-10
最后登录: 2014-10-26
查看盛夏小狐的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-18 14:00
我用3U的PLC基本单元和4AD的模拟量输入模块和一个热电偶(无变送器)座一个测温试验,热电偶和AD模块直接连接,4ma-20ma电流型输入,接线按手册上接的,AD模块的各个指示灯都正常亮,为什么AD模块采集不到信号?
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 5279 点
下载积分: 123033 分
在线时间: 3902(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-06-09
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-18 14:29
4AD直接接热电偶,你在哪个手册上看到的?用4AD-TC,8AD
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 5279 点
下载积分: 123033 分
在线时间: 3902(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-06-09
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-18 14:51
哎,热电偶会产生电流电压给4AD吗?手册好好看看。