PLC的脉冲指令可以用浮点数类型吗?比如三菱的这个PLSY D100  D102 D104 Y0     D100脉冲频率  D102脉冲数 D104加减速  Y0输出端口  那么请教D102脉冲数可以为浮点数据类型吗?有没有谁用过?
相信自我!
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 647 点
下载积分: 673 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2014-10-17
最后登录: 2018-07-20
查看工控年代的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-18 08:03
1   PLSY D100  D102 D104 Y0  不可以用浮点数     现在是两个字节,如果你想设定更多脉冲。DPLSY D100  D102 D104 Y0    ,就可以了,这条指令适合于手动操作。自动操作有两种如下:
一 相对位置控制DRVA DX DY Y0 Y4 或DDRVA DX DY Y0 Y4.
二 绝对位置控制DRVI DX DY Y0 Y4 或 DDRVI DX DY Y0 Y4
回原点  DZRN DX DY X10 Y0 或Y1      
以上DX 和DY为字或双字地址。
收西门子AB GE PLC及触摸屏
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 647 点
下载积分: 673 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2014-10-17
最后登录: 2018-07-20
查看工控年代的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-18 08:04
希望能够帮到你朋友 good luck!
收西门子AB GE PLC及触摸屏