sunrisk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-05-02
查看sunrisk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-14 01:05
最近用EM231和SMC的ITV比例阀连接,采集4-20MA电流反馈信号无法显示,出现与这个贴中相同的情况,请问该如何接线采集,哪位大侠用过请指教。http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=665129&pno=0

znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2553(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-05-28
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-17 14:29
欧姆定理知道吗?  V=I X R
0.004X 250=1V  
0.020X250=5V
你自己已说得很清楚,需要250欧的负载,并上250欧的电阻,不就把4-20MA转换成1-5V标准信号了。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。