星三角启动电机的热继电器FR1和FR2在图中2个位置,其保护整定值应该设多少?

应该是额定电机额定电流Ir的√3 /2还是√3 /3 ?

个人感觉应该都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


应该是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新编辑 ]
dengjie99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2023-09-04
查看dengjie99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-28 18:28
11楼正确