xmcxiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 465 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-10-30
最后登录: 2020-03-18
查看xmcxiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-11 21:30
图片:
请问各位大虾,三菱FX1s-20MR PLC  输出端 负载用内置电源接线怎样接?
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26119 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2014-08-11
最后登录: 2024-05-25
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-03 15:08
1 :   COM0、COM1、COM2、COM3、COM4接正极,Y0---Y7接负载的一端,如欧姆龙的KA,MY4N-JDC24V的14号脚,负极接13号脚。
2:  COM0、COM1、COM2、COM3、COM4接负极,Y0---Y7接负载的一端,如欧姆龙的KA,MY4N-JDC24V的13号脚,负极接14号脚。
3:  COM0、COM1、COM2、COM3、COM4接L,Y0---Y7接负载的一端,如欧姆龙的KA,MY4N-JAC220V的一个脚,N接另外一个脚。
----------说的啰嗦了一点,楼主你能明白吗?