请教一下,你们是如何选择仪表的接线方式的?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-10 14:45
两线制的传感器一端接+24V,另一端接模拟量输入点。注意正负极别搞反了。
三线制的传感器正负极分别接电源,信号线接模拟量输入点。
四线制的没用过。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-10 17:55
引用
引用第5楼892777011于2014-10-10 16:29发表的  :
如果是开关量传感器的话,那跟怎么选没关系,开关量传感器为什么分2线3线?大部分PLC的输入点只能提供几毫安十几毫安的电流,2线制的传感器大部分功耗很小,像磁环开关这类大部分都是2线制,3线制是因为功耗较大或者电路决定了需要独立供电,所以需要独立接2跟电源线,像压力开关或光电开关,如果是热电阻或者离散量的传感器,那就另说了

谁说开关量就么有两线制和三线制?好多接近开关和光电开关都是三线制的,气缸上的传感器两线制占多数。