压力传感器压力范围0~160kpa,对应压力变送器输出信号4~20mA,接到FX2N-4AD模块上,压力值变化对应电流值变化,如果压力值超过160kpa,是不是超过20mA,触摸屏上显示的压力是不是还是按比例增加?   还有就是我现在要测0到220N的压力  和0到1112N的压力,能放在一起测吗,就是把0到220N包含在0到1112N里面,是否可以 ,压力传感器能否在压力跨度这么大的情况下保证测量值的精度?    以上两个问题想请教各位高手!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-08 16:58
1.压力传感器压力范围0~160kpa,对应压力变送器输出信号4~20mA
  值超过160kpa,输出信号不會超过20mA;因為最大只有20mA

2.小於220N,以220N 為準
  大於220N,以1112N 為準
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(caizebin) 热心助人!   ..