高下劳动
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2011-06-23
最后登录: 2024-01-04
查看高下劳动的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-06 21:36
设备用了几个月了,今天操作工反馈了。程序里给定的是移动到300mm的时候停止。出现故障的时候走到270左右就停止。这个故  障一个月不定时的发生个两3三次,今天比较频繁连续出现了好几次。  我看了才程序 没 什么问题。 毫无头绪阿!各位有这方面经验或者有遇过这个情况的来 讨论下,除了干扰之外还有其他因素吗?
danwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2013-05-22
最后登录: 2024-06-13
查看danwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-09 10:40
先看伺服驱动器有没有报警,然后看下指令脉冲到底有没有输出完成,再看一下极限位开关信号