11zhenshid
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 157 点
下载积分: 664 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-06-19
最后登录: 2018-12-23
查看11zhenshid的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-03 13:28

哥们自己做了一个项目 用了3个变频器 2个编码器 现在问题出现了 编码器有时候不计数 在程序里面也是常开点偶尔不得电 会不会是干扰了? 变频器接地了 输出也加了高频磁环 问题还是有 只要不计数了 随便调调变频器的频率 就继续能计数 程序了 也就得电了 编码器的线也是屏蔽线 电机线已经套金属管~~~~~ 求大神解答 速度 速度啊 帮帮忙吧 人生的第一个项目啊 别砸我手里~


892777011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2021-11-21
查看892777011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-03 14:28
先把变频器断开,单独运行其他部分,看有没有问题,没问题的话基本就是变频器干扰了,变频器和PLC开关电源部分要分开供电,分别加装交流滤波器,变频器控制部分如果不是隔离的话还要加中继隔离,再检测下地线有没有问题,个人认为是你的线路和接地没处理好