台达AB系列伺服应用在转盘机构,轻轻一推就来回转动,之后就报警是怎么回事?
情况是这样的,转盘直径400mm,厚度2cm ,铝制,重量不太清楚。电机是台达AB系列400W,三相输入因车间拉电不方便,接入的是单相220,电机输出轴是直接通过联轴器连接转盘的。(用三相力矩加大,是否可解决不乱转动?)
现电机只要通电励磁后,稍微碰一下电机就会马上来回转动,不受控制,之后就报过载或过流警。两个转盘情况一样,不能触碰。尝试JOG 电机可以动作,可只要一停止,效果跟碰一下一样,乱跑后报警停止。PLC发脉冲控制也无法正常转动,无法监控转动惯量,使用P2-32使用几种自动模式基本没用,电机还是不正常。手头上没有调试通讯线,还没有使用软件调试,不知道用软件调试效果怎么样,手动模式下调试P2-00之后的参数效果也不太好,位置增益调小 虽然碰后不会乱跑但保持力矩太小,移位后不补偿,PLC控制时动作相应不及时,会报位置误差过大。如果不考虑机构原因和电机较小或其他因素的话,用台达专用的软件的话调试效果怎么样,又如何调试呢?
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-02 17:48
可能是电机相序接错了。
楼主留言:
把负载拆了,手动JOG正常,PLC定位控制正常。
加了负载就不行,我叫接电的同事看了,相序没有错。我没有看
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-03 21:11
那就4楼和5楼说的对。