shechunmin88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 115 点
下载积分: 592 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2014-10-15
查看shechunmin88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-30 16:24
刚开始的时候发现伺服总是越走越偏,监控伺服发现伺服接受到的脉冲有误差,检查接线和干扰地线接线OK,
但是越走偏差越大,参数正常
但是不知道是什么原因干扰引起,发脉冲的 指令是用FX3U PLC  DDRVA 驱动,结束条件是脉冲到位+结束m8029标志来结尾,结果也是有误差。换成1PG模块后监控发现没有指令脉冲丢失或者累计,请问是什么问题,防干扰的措施一般都做到了,输出点 Y0,Y3.  Y1,Y4.   Y2,Y5
三组,单独一组测试也是不行。请教高手
aaa2911
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2010-07-15
最后登录: 2024-06-02
查看aaa2911的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-30 16:51
分子分母设置好了吗
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(shechunmin88)