shechunmin88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 115 点
下载积分: 592 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2014-10-15
查看shechunmin88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-30 16:24
刚开始的时候发现伺服总是越走越偏,监控伺服发现伺服接受到的脉冲有误差,检查接线和干扰地线接线OK,
但是越走偏差越大,参数正常
但是不知道是什么原因干扰引起,发脉冲的 指令是用FX3U PLC  DDRVA 驱动,结束条件是脉冲到位+结束m8029标志来结尾,结果也是有误差。换成1PG模块后监控发现没有指令脉冲丢失或者累计,请问是什么问题,防干扰的措施一般都做到了,输出点 Y0,Y3.  Y1,Y4.   Y2,Y5
三组,单独一组测试也是不行。请教高手
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-19
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-30 16:58
电子齿轮比设置正确了么,不要产生有小数点的脉冲数。。。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(shechunmin88)
  • 成功的路上需要帮助