楼主  发表于: 2014-09-22 11:08
我在现场调试用的富士PXR9-TCY1-W-000型号的温控仪,一通电,设定值为300度,实际温度为28度,固态继电器工作电热管处于加热状态,控制模式是PID自动控制,一直加热到300的时候固态停止加热,由于温度惯性一直升到330度(我不明白的是为什么会超出这么多,既然是PID调节为什么不提前间断加热),后来等温度一直降到275度又开始加热了,后来就开始越来越稳定了,最终在300±5度上下徘徊,为什么第一次加温的时候偏差会这么大呢。加温时用过仪表自整定。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-22 11:44
引用
引用第1楼seallyzoom于2014-09-22 11:14发表的  :
PID控制加热,在你设定温度后第一次加热时执行的是自整定功能

是的,就是这样设定的
2楼  发表于: 2014-09-22 20:18
引用
引用第3楼hafatahaha于2014-09-22 11:50发表的  :
就是字整定也不可能超这么多,加热介质是什么,空间是不是密闭,介质是有没有流动,就算最差的情况,温度也不会偏差5度吧

没有5度的偏差怎么可能
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!