awfkfhv
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1845 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-05-11
最后登录: 2022-09-14
查看awfkfhv的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-20 17:38
大家有没有试验过:
三菱FX2N-2AD模拟量模块,拉杆电阻尺,0-10V输入,在不使用送变器的情况下,可否用外部10V 电源(开关电源,DC-DC模块)来提供10V信号电压?
天生我才
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 1776(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-05-30
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-24 07:47
真的没有看懂你的提问,我就按照我的想法来解答这个问题吧。你是讲原来用的是-拉杆电阻尺,它的输出0-10V。现在不想用这个传感器,改用开关电源或DC-DC模块来提供10V的信号----是吧?     我的回答是“可以”,但要加一个简单地电路。因为一般的开关电源或DC-DC模块输出电压是固定不变的,要实现0-10V的输出就要在输出端的正负极接一个电位器和一个固定电阻(这两个电阻阻值的大小要根据你的开关电源或DC-DC模块输出电压不同而定),电位器最好选用仪表使用的多圈电位器,这样你的一个简单地电压信号发生器就做好了。如果还不明白就联系我。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控