evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-05-14
查看evanzheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-19 10:33
目前有个项目,5支气缸顺序动作,人机上要可以设定5支气缸哪支先动哪支后动。也就是说5支气缸的动作顺序可以设定  并且需要保存。重点是有2000种动作需要可以保存,需要哪套
动作可以直接调用。

不知各位有何方法。
patapon
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 609 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-06-10
最后登录: 2020-03-02
查看patapon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-22 09:53
2000?怎么组合的 ?             用别的DB暂存方案           再根据选择方案为条件用SFC20复制进执行的DB块   或者fc84 fc85 先入先出
[ 此帖被patapon在2014-09-22 11:02重新编辑 ]