qdsyll
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 605 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-09-16
最后登录: 2014-09-27
查看qdsyll的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-18 15:36
PLC控制电机运行,碰到行程开关,行程开关闭合,返回信号后,电机停止。延时后 行程开关还是闭合的!!!
也就是说还有返回信号!怎么能把返回信号成为0,让电机继续启动?
求神人指点
新手上路
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-18 16:12
要两路输出呀。你关断的如果是正转的行程开关。那就利用关断的正行程开关来启动反转的时间继电器呀!这样就可以反转了。同样碰到了反转的行程开关,就利用反转的行程开关来启动正转的时间继电器,这样就可以正转了。