公司自己造的N台组合车床,现在出现一个问题,经常会有电机堵转,因为一个操作工要看四台机器,如果没有发现电机堵转,就会造成电机烧毁。尝试了几个方案,先是加了热继电器,2.2kw的电机,用了一个5a的热继电器,效果很好堵转的时候会跳,但是有个问题,每次热继电器跳掉以后都要等好长时间才能冷却,会耽误生产。后来又试了试家电机保护器,由于该电机需要通过接触器做频繁的启停,结果电机保护器太灵敏了,跳的不成样子了,几分钟跳一次。大家帮忙想想有没有什么好的方案。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2781 个
工控威望: 4407 点
下载积分: 207416 分
在线时间: 3119(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-29
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-15 08:59
引用
引用第5楼john42tw于2014-09-15 08:49发表的  :
操作不當,造成堵轉--->操作問題。
操作正常,造成堵轉---->設計問題。(電機太小?減數比太小?機構傳動?........)

完全同意这说法!建议好好检查一下机械为先!!