如题目。。。回原模式是:原点开关位于机械负方向,机械往原点开关方向运动。在检测到原点开关后减速停止,然后反转退出原点开关。把原点开关下降淫作为原点。
我回原速度慢,接近速度也慢。偶尔莫名其妙回去原点速度很快就撞车了,把丝杆卡死。
或者伺服震动慢慢回去也把伺服卡死。
没有规律啊。受不鸟了
liujian-weng
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 486 个
工控威望: 672 点
下载积分: 12192 分
在线时间: 2444(小时)
注册时间: 2007-11-13
最后登录: 2024-06-11
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-14 20:32
看你的描述很可能是因为的某种操作,使伺服的脉冲没有清除掉,导致下次连续动作时回很快的速度走完余下的脉冲,出出现异常时一定要执行脉冲清除指令,不然很可能会出现这样的情形,回想一下每次出现这种情况时是否执行了那些操作?