chenxiaoyou
CXY
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2013-09-13
最后登录: 2024-01-12
查看chenxiaoyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-11 15:15
FX系列PLC发的脉冲量和伺服器接收的脉冲量有差异,求解答
chenxiaoyou
CXY
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2013-09-13
最后登录: 2024-01-12
查看chenxiaoyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-11 15:27
应该不是丢步,电机是空载,用监控可以看到PLC的脉冲数和伺服器显示的脉冲数不同
chenxiaoyou
CXY
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2013-09-13
最后登录: 2024-01-12
查看chenxiaoyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-12 10:44
如果采用差动线性驱动模式会不会受干扰?
chenxiaoyou
CXY
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2013-09-13
最后登录: 2024-01-12
查看chenxiaoyou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-12 17:23
引用
引用第5楼vancouva于2014-09-12 10:47发表的  :

是你目测有差异吧?

有脉冲数量对比,数据有差异,实际走的也有差异