楼主  发表于: 2014-09-11 12:46
现有一项目,需在伺服电机转动到某一位置时执行数据处理,目前是将PLC的脉冲输出端另引一路到PLC的输入端进行高速计数,这样担心高速计数值与实际电机的位置不符,想将伺服驱动器的编码器输出信号OA、OB接到PLC输入端进行高速计数是不是更准确一些?松下A5的编码器输出信号是差分信号,是否必须一个差分转集电极的信号转换器才能接线实现此功能?谢谢各位帮忙!
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
babylove2285
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 564 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-10-08
最后登录: 2014-11-03
查看babylove2285的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-03 15:46
请大神详细述说外加编码器构成全闭环,以及自带的伺服编码器如何构成全闭环!谢谢