现有一项目,需在伺服电机转动到某一位置时执行数据处理,目前是将PLC的脉冲输出端另引一路到PLC的输入端进行高速计数,这样担心高速计数值与实际电机的位置不符,想将伺服驱动器的编码器输出信号OA、OB接到PLC输入端进行高速计数是不是更准确一些?松下A5的编码器输出信号是差分信号,是否必须一个差分转集电极的信号转换器才能接线实现此功能?谢谢各位帮忙!
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3154 个
工控威望: 7818 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 12369(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-05-16
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-11 14:26
接编码器信号当然准确点,是要转换。你可以可以先试下,PLC脉冲引入PLC高速计数,看能否满足要求。可以的话就免去这么麻烦。