何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13672 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-03-14
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-11 10:32
各大侠们:早些天要外厂做了两个三相电表计费用电箱加互感器400/5A的,装上去没有接任何负载可以看到电表在慢慢的转动,今天来装设备时看到走了好几个字了,算一下,有60多度电了,没几天时间就走了这么多,接线也没有问题,这个是不是表的问题呀,
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26119 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2014-08-11
最后登录: 2024-05-25
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-17 11:03
如果没有负载,电表还在转,接线如果正确,表示电表有问题!不需要怀疑。