各大侠们:早些天要外厂做了两个三相电表计费用电箱加互感器400/5A的,装上去没有接任何负载可以看到电表在慢慢的转动,今天来装设备时看到走了好几个字了,算一下,有60多度电了,没几天时间就走了这么多,接线也没有问题,这个是不是表的问题呀,
榆树人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-10-25
最后登录: 2021-06-13
查看榆树人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-17 14:14
检查接线是否有误·互感器接线顺序不能反·零线接好·OK`