今天厂里烧了一台30千瓦4级的电机,拖动风机用的。由于我们忙,本来更换电机的事情也不适合电工去做,除接线外。
结果机修换了一台轴颈一样的37千瓦2级(当然这是后来才知道的)的电机,结果接线完毕启动,就是启动不起来,而且启动两遍后就发热。这下可挠头了,怎么回事儿呢?后来才发现电机是两级的,更换30千瓦四级电机后正常启动

用两级的电机去干四级电机的活儿肯定不行,
但是我想请教一下四级电机和两级电机的启动时间问题,
两级的启动时间,四级的启动时间,还有六级的
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2553(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-05-29
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-06 09:36
这不是启动时间的问题,而是转速问题,2极电机的同步转速是3000转/分,4极电机的同步转速是1500转/分,6极电机的同步转速是1000转/分。风机转速加倍了,负载阻力是指数级增加,能转得起来吗?
风机转速与功率是3次方关系,转数加倍,功率要大8倍。