cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1260(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-05-25
查看cwxok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-04 16:40


  
型号:DVP48EH00T3
故障: DDRVI指令 控制Y6 Y7 时(Y6脉冲,Y7方向),频率不能指定3K附近,其它频段可以!上图!
频率为3K时,不正常Y6不输出,Y7有输出(Y6脉冲,Y7方向,第1张图就是程式和PLC Y点 不正常时)  频率为4K时Y6,Y7输出正常(第2张图,正常工作的程式和Y点灯)
图中指令只有一条,DDRVI K999999  D0 Y6 Y7   (分别给D0写K3000,和K4000来测试)下一条就是END(PLC初始化过),现在客户要交机,人为屏蔽频率2900-3100的频率,强置不让客户输入此频段,可正常工作,但心里总是不爽!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:22重新编辑 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3175 个
工控威望: 7840 点
下载积分: 2290 分
在线时间: 12431(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-06-11
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-04 19:51
Y6 Y7 输出没错,台达这个型号可以控制4轴 Y0Y1 ,    Y2Y3 ,         Y4 Y5 ,      Y6 Y7,楼主用其他的组试下,是否也是这种情况。再调整下加减速观察下。另外电子尺重新改变一下,如果还是这样,也可能是硬件问题。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3175 个
工控威望: 7840 点
下载积分: 2290 分
在线时间: 12431(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-06-11
查看renzhe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-05 15:38
台达的以前我也遇到类似情况(不是一样)所以现在都还心有余悸。