各位好:我想利用三菱AD模块,制作一段温度调节程序,不知各位有没有比较好的,成熟的建议。
1.要求:1.0~10min,温度控制在140~150℃;
          2.10~20min,温度控制在150~180℃;
          3.20min~2hr,温度控制在180~190℃;
2.加热器:共有三组-MC1,MC2,MC3
3.主要是利用MC1,MC2,MC3去控制与调节温度。
以上,请各位给出些建议。我目前自己也在编写调试中,弄完会把自己的晒出来~~
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-27 17:44
自整定?是温度模块里面自带,还是别的呢?PID,我这边是普通电磁接触器,能用吗?你能把你之前做的,晒个出来?
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-01 09:54
非常感谢6楼朋友。
1.AD模块如何读取温度?
  我自己是这么理解的:将4~20ma的电信号与温度做曲线,不同温度对应不同电信号,输出不同数值。
2.控制空气温度,它是空压系统中干燥机的一部分,空气通过压缩后,经过干燥机去除空气中水分。
3.我们目前干燥机上用的就是MC,的确寿命很短,我目前计划是将该干燥机由继电器控制改造成PLC控制(04年的老设备),下步考虑用SSR。
还请各位多讨论,留下专业意见,谢谢!
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-01 22:49
谢谢10楼朋友,我们改为PLC控制,主要是需要将阀门开关反馈信号,接入控制系统,提升设备安全性能